樓主  發表于: 2019-04-25 23:16
今天剛買了臺增量式伺服電機用三菱PLC發脈沖 , 我想問大家下伺服電機斷電后(坐標)能保存嗎 ? 今天試了  把D8140X脈沖當量的值送到D200 可是每次從新上電后保存不了,也到百度查找 有的說可以通過算法保存上一次停機時的值,下次開機可以讀取。 跪求要怎么個算法??還是說一定要用絕對式伺服電機?
cc自動化
學習學習使我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 279 點
下載積分: 872 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2015-05-02
最后登錄: 2025-12-11
查看cc自動化的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-26 21:07
請問下你這樣可以的話還需要絕對伺服電機干嘛?
多多學習