請問大家,溫度PID控制能用接觸器接熱電阻嗎?就是PID輸出控制是開關量的可以嗎
sarazyn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 411 點
下載積分: 6819 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2019-04-03
最后登錄: 2025-10-11
查看sarazyn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-20 10:29
不可以。PID是連續信號,也就是模擬量控制,接觸器是開關量控制。如果必須要使用接觸器的話,你弄幾個溫控開關算了,高了就斷接觸器線圈,低了就接通。如果找不到可用的型號,那就用PLC+溫度傳感器然后做一個簡單的溫度范圍開關回路去控制接觸器通斷好了。