樓主  發表于: 2019-03-24 10:17
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
通過232測試軟件向PLC  QJ71c24N-R2發數據,在線路跟蹤上能接收到數據,為什么在程序里沒有數據顯示?請教問題出在哪里?
勤工儉學
deep throat
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 1567 點
下載積分: 5956 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2025-09-26
查看勤工儉學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-25 21:08
無接收監視定時器0最好設置一下,9600波特率時,設置40字節。手冊里有說為什么是40字節的。