我這邊有三個三菱J4伺服,用歐姆龍CP1H-X40DT-D的PLC進行位置模式的控制。
檢查接線沒問題后上電,檢測PLC脈沖輸出口信號正常,直接用驅動器JOG控制可以正常工作,
但是我用PLC的指令PLS2控制時,伺服絲毫不動,請問這是原因導致的?br />謝謝各位大神指導。
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1759 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131756 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-16 10:58
“”我換了個PLC好了",那你前面“”檢查接線沒問題后上電,檢測PLC脈沖輸出口信號正常“”?你知道怎么是正常?知道如何檢測?用什么檢測?