超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

xff000
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 520 點
下載積分: 3852 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2025-09-15
查看xff000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-13 12:57
請問各位大神Modbus RTU 通訊讀寫是應該一直不停的讀寫,還是應該把讀和寫分開,在需要寫的時候再去啟用寫的子程序。比如我通過Modbus來控制變頻器運行,如果我一直不停的對變頻器寫控制狀態,是不是會容易導致EEPROM損壞?求各位大神指點
hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2025-10-30
查看hsl199的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-17 10:54
寫數據不用一直寫,只要數據修改后,給個標志位發送數據就好