樓主  發表于: 2019-02-28 15:33
現在有套設備,之前 的CPU是Q02HCPU,里面用到QD62,QJ61BT11,還有QJ71E71-100的網絡模塊,現在公司換成Q03UDV,請教下有沒有轉換的朋友,是不是直接用GXWORKS2把程序直接變換成Q03UDV嗎,中間的程序不要變吧。謝謝。網絡模塊的程序直接變換不了吧,直接用Q03UDVCPU的網口
[ 此帖被tzyfl4444在2019-02-28 16:14重新編輯 ]
jsmymcn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 326 點
下載積分: 3266 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-10-27
最后登錄: 2025-10-16
查看jsmymcn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-28 15:58
沒問題的,直接在工程-----PLC類型更改,,選擇Q03UDV,改完編譯下就好了