以三菱為例,輸入指令尾部加P加F可得到上升沿和下降沿,輸出指令像移位,加減乘除可以加P,為什么無法加F?
這怎么理解???求大神指點
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1334 個
工控威望: 2240 點
下載積分: 2934 分
在線時間: 1116(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-10-15
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-21 11:55
可能是邏輯的問題吧  比如一行程序 你肯定需要的是前面的條件都導通了 然后執行一下程序  難道你想要前面的條件OFF的時候去執行  這樣做有什么意義呢  并且前面的條件本身就有這個功能  用下降沿去觸發  感覺有的事情不要鉆牛角尖