現在有一臺FX5U32MR與GT2310以太網通訊,通訊不上。我的網線長度為30米,網線接法一頭A類型一頭B類型。點擊觸摸屏沒反應,換了2跟網線都沒用。然后我用短的網線連接通訊正常。請教一下這是為什么?打電話給客服,客服說100米以內都是可以的。是不是我設置問題還是什么?還有一臺Q系列的PLC也是這個問題。是不是觸摸屏設置的哪里不對?
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1656 個
工控威望: 1872 點
下載積分: 6492 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-10-17
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-20 17:22
都用B頭接法,也就是普通網線的接法,不能用交叉接法。
樓主留言:
普通接法,網線短還能通訊上,長就不行了