超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

xiejiale
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 152 點
下載積分: 647 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-05-17
最后登錄: 2020-10-30
查看xiejiale的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-17 10:47
圖片:
[
用威綸通觸屏改變s7-300的T0的時間設定值,那么,S7300的程序應該怎樣寫?下面的寫法正確嗎?我可以在人機那里新增一個輸入按鈕設為DBW1用來該變數值嗎?就是不明白西門子的DB和三菱的D元件是不是一樣的,我想可以用MW0來做變量,但是好像不夠我用啊,才2百多個。怎么理解西門子300系列的數值元件各位
shcaoxianyon
你的觀望俺的希望
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 815 個
工控威望: 1194 點
下載積分: 4309 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2009-03-24
最后登錄: 2025-10-19
查看shcaoxianyon的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-20 10:17
用DB數據塊就可以解決了,上面用的指令也不對,如果你創建是的數據塊是DB5,應該是DB5.DBW0寫法才對。三樓是正解