現在有個項目,ABB ACS550變頻器與西門子PLC通訊,寫啟動停止和目標頻率,這個大概一兩秒寫一次,那么這個EEPROM(不知道是不是寫入到這個上面的)是不是很快就會壞掉?用過的大師幫下忙回答一下啊。
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 429 點
下載積分: 1280 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2025-10-10
查看lch8478的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-30 10:43
是寫入RAM,通訊過程數據怎么可能寫入到E方P,你就是想寫進去也沒那么容易