超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2295 個
工控威望: 2611 點
下載積分: 11932 分
在線時間: 929(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-10-21
查看泰山之石的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-16 10:37
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
請各位師傅分析下什么原因造成?是灰塵造成?還是開關質量造成?開關估計是80-90年代的日本設備原裝的。特別是留線頭的端子螺絲已經變形且看到銅汁已經與開關的絕緣膠木融合。中間的端子完全融掉了。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2869 個
工控威望: 4574 點
下載積分: 226437 分
在線時間: 3310(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-10-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-16 16:21
只知道使用設備而忽略保養的結果!!!!!!
導致燒毀的原因是:接頭處因熱漲冷縮而出現松動。也就是我們常說的接觸不良繼而導致工作時產生發熱直至燒毀。
看樓主的這個電箱在燒毀的過程中應該會有爆炸聲!!
  