超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

lqwuws
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 150 點
下載積分: 645 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2016-07-22
最后登錄: 2025-07-18
查看lqwuws的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-06 07:39
大家好,我現在做了一個程序下載到PLC,然后通過交換機跟觸摸屏通訊,電腦也接在交換機上面,我想在電腦上面通過SMART的編程軟件2.3版本的監控PLC的運行情況,可是打開軟件查找PLC時出現IP失效的問題,不能通過編程軟件監控。只要斷開觸摸屏,然后重新打開編程軟件可以通訊,IP都不沖突,這是什么原因啊?
自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 1133(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-09-11
查看自動機器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-06 21:40
昆侖通態的觸摸屏就是這,占用的smart200的PG資源,我第一次這樣用的時候把我害死了。西門子的和威綸的屏都沒問題。