樓主  發表于: 2018-12-31 14:24
選了一款三菱QJ71C24-R4,CH2跟歐姆龍溫控器做modbus通訊。現在出現一個問題,讀取溫控器的顯示值是可以的,寫入設定值不行,請大師幫忙看看程序。還有我有10臺溫控器每個讀取和寫入都要建立協議號嗎?建立協議占有D0-D130,這段地址是不是就不能用了?
我讀取溫控器地址到D0,為什么溫度顯示值在D6?

附件為程序,請幫忙看看







      
附件: 求助PLCQ通訊.zip (3505 K) 下載次數:368
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 88351 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-10-11
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-02 09:59
GP.CPRTCL U6 K2 K1 D50 M100        
U6    起始IO的高兩位
K2    選擇通道1,2選擇通道2
K1    連續協議執行的數量,最多8
D50    控制數據啟始地址
M100    執行完成后置為ON 的位軟元件編號

K1    連續協議執行的數量,最多8
應寫K2,執行2個協議。
MOV  K2 D53  增加