超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

山東庚之午
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 235 點
下載積分: 904 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2016-01-06
最后登錄: 2025-09-13
查看山東庚之午的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-04 14:51
請問圖中這段程序,用到了一個p_on的常通位,但是是用了一個常閉指令,那這段程序有什么作用,plc通電常通位一直有電,那不就意味著這個常閉開關一直斷開,后面的程序如何才能執行呢?后面的這個置位點1242.09,后面程序是有用到的。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6625 個
工控威望: 38437 點
下載積分: 14648 分
在線時間: 9798(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-29
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-04 15:32
例如,現在調試了一半,客戶有些傳感器還沒有裝好,那么怎么辦呢?
1、刪除程序段,等客戶裝好了再重新輸入。
2、添加一個常閉觸點,等客戶裝好了再刪除這個觸點就好了。

大致這個觸點就是上面的作用。

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(guochunyi) 熱心助人!