圖片:
圖片:
如圖,之前發帖說過,想讀取PD07的TLC信號,第一次用QD77MS模塊,該怎樣才能讀取到這個信號?
查了QD77的緩沖存儲器,對應的PD.07只說是在Works里設置
wengine
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 633 點
下載積分: 955 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2024-10-15
查看wengine的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-05 16:04
你想讀取TLC的狀態信號,應該通過Md.108去看啊,跟PD07有什么關系