圖片:
圖片:
Y1是給QD77模塊 讓全部軸伺服ON
現在需要單獨某個軸伺服OFF,其他軸ON,該怎么辦?
查了手冊,有個緩沖存儲器Cd.100,軸1是G4351,令其=1.該軸會OFF

例如我開機后置ON Y1
調試時 講G4351置為1
這樣的話該軸會解磁嗎,同時其他軸不會解磁?
還是說G4351置1后要再將Y1置on?

手冊上說要再置ON Y1,但是對照表里只要G4351 =1后該軸就已經解磁了,有點糊涂了已經
spsp8315
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 292 點
下載積分: 524 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-04-10
最后登錄: 2025-10-20
查看spsp8315的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-03 15:36
G4351是第一軸的伺服OFF,置1后,伺服沒有輸出,電機處于自由狀態;其它每個軸都有對應的伺服OFF。
spsp8315
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 292 點
下載積分: 524 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-04-10
最后登錄: 2025-10-20
查看spsp8315的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-03 15:46