樓主  發表于: 2018-11-02 09:08
圖片:
目前我手頭上有個項目,計劃用FX5U帶30個三菱變頻做CCLINK通訊,
還有3個J4-700B伺服,2個J4-500A伺服,變頻啟停接Y點。
現在想請教大家,這樣變頻器能帶得動嗎?PLC負載能力夠不夠?
通訊的速度夠不夠快?有什么要注意的嗎?
謝謝大家,請賜教
東隅已逝,桑榆非晚。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2036 個
工控威望: 2304 點
下載積分: 3113 分
在線時間: 2449(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-10-25
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-02 10:20
這個配置不如用Q
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2036 個
工控威望: 2304 點
下載積分: 3113 分
在線時間: 2449(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-10-25
查看eledesigner的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-02 10:23
Q01U ,QD77MS16, 全部用B的伺服,QJ61BT11,
[ 此帖被eledesigner在2018-11-03 10:44重新編輯 ]
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2036 個
工控威望: 2304 點
下載積分: 3113 分
在線時間: 2449(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-10-25
查看eledesigner的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-11-02 12:39
其他沒問題,cclink一個主站能帶多少從站要看手冊,變頻器一臺占多少個從站也要查一查。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2036 個
工控威望: 2304 點
下載積分: 3113 分
在線時間: 2449(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-10-25
查看eledesigner的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-11-02 12:47
這個方案不好,變頻器的cclink通信板價格非常高,比小功率的變頻器本身的價格都高。還不如模擬量的。要求不高可以是485口的MODBUS
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2036 個
工控威望: 2304 點
下載積分: 3113 分
在線時間: 2449(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-10-25
查看eledesigner的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-11-03 10:47
modbus速度肯定沒有cclink快,省錢是真的。