樓主  發表于: 2018-10-29 11:51
圖片:
三菱PLC(用FX1n-485-BD)與威綸通(MT6070iH)通訊 ---
三菱PLC只有一個通訊口,在和觸摸屏通訊和編程時無法同時應用,拔來拔去非常麻煩,現增加1個485BD通訊口用于和觸摸屏通訊,編程口用于調試程序。
但現在的情況是:電腦和PLC通訊正常,屏的程序可以在線模擬;電腦和屏通訊也正常,屏程序可以下載到屏里面去;但就是PLC和屏的通訊不正常,屏上一直提示PLC無響應。求高人指教一下!

liubaoliang
會飛的氣泡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 430 點
下載積分: 10656 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2025-09-04
查看liubaoliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-29 20:05
同意樓上的建議