樓主  發表于: 2018-10-26 14:57
我用FX3u-485ADP-MB與稱重儀作通信讀取數據,我寫的程序無法讀取,求大神指正。

附件為程序及稱重儀手冊
附件: 320說明書 A5版.pdf (3119 K) 下載次數:55
附件: 測試.zip (177 K) 下載次數:40
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 495 點
下載積分: 45912 分
在線時間: 1227(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2025-10-13
查看rockey的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-26 20:39
RD和SD閃爍才是通訊正常,三菱Modbus通訊只要設定讀取和寫入地址就行了