松下PLC執行ORG指今時會出現某幾個輸出點有ON瞬間的BUG嗎?不管程序里有沒有寫這些點。有遇到過的嗎?
心若放晴,何懼風雨!
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 548 個
工控威望: 1597 點
下載積分: 3477 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2025-10-12
查看建控電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-30 08:54
是不是沒有修改定位設置里“偏差計數器清零時間”的值,默認值為1MS,如果回原點完成不需要讓伺服接受到偏差計數器信號,那么PLC設置里要改為0!