超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

toxd2004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 136 點
下載積分: 11639 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2025-10-09
查看toxd2004的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-21 11:03
我有s7 300控制幾臺變頻器,profibus dp通訊,偶爾會出現3站檢測掉線故障,出現故障后變頻器運行停止,我想問問,如果plc沒有給變頻器停止信號,是不是變頻器就不應該停止,總線報錯是能夠自己恢復的,還是說這種控制只要有錯誤,通訊斷掉,變頻器都會停止運行,這個不太理解,數據已經給了變頻器了,報錯的時候數據應該沒有變化吧!
請叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 991 個
工控威望: 4815 點
下載積分: 616 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2025-10-26
查看請叫我老六的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-25 22:06
變頻器掉線,PLC會報警的,有些程序有些保護,自動停止變頻器,為了安全考慮。