請問:三菱變頻器與三菱plc通訊控制,Pr79應該設置為幾?望幫忙解答一下!先謝謝了!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發(fā)帖數量: 8973 個
工控威望: 8668 點
下載積分: 16945 分
在線時間: 5359(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-10-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-10-13 16:26
參考
PR160=0        顯示變頻所有參數
PR117=1        變頻站號為1,多臺變頻情況下,請設置不同站號
PR118=192        波特率19200
PR119=10        數據位長7,停止位1
PR120=2        偶數
PR121=3        PU通信重試次數
PR122=1.0        PU通訊檢測間隔時間
PR123=9999        默認值
PR124=1        格式1,CR有,LF無
PR338=0        變頻運行指令權(如正反轉)由通訊控制
PR549=0        三菱變頻器協議
PR340=1        網絡模式
PR79=2        外部控制及網絡模式