樓主  發表于: 2018-09-15 22:33
圖片:
如上圖,三菱伺服里面有個清零CR信號?一直搞不懂這個清零信號有什么作用?好像其他品牌的伺服沒有這個信號。如果不清零會怎樣呢?會影響伺服的定位準確度?
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
弗敢怠也
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 104 點
下載積分: 685 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2022-06-28
最后登錄: 2024-04-20
查看弗敢怠也的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-23 11:00
請問這個偏差計數器清零信號具體怎么用,接好線以后,回原點結束,零點信號觸發驅動器內部自動清零嗎?是否需要置位一下輸出訊號Y呢?
引用
引用第2樓淡淡雨季于2018-09-17 10:11發表的  :
清零信號好多家伺服都有的吧。。。這個清零主要是用來回原點的時候用,,用來清除伺服器里面冗余的脈沖。。。。來達到精準回原點的效果。。。其實,如果你回原點的速度很慢而且回原點要求不高,可以不用