超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

cc自動化
學習學習使我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 279 點
下載積分: 872 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2015-05-02
最后登錄: 2025-10-22
查看cc自動化的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-10 20:36
5U連接J4-A,走IO點絕對值控制!能正常讀取位置,PLC和伺服都無報警。但是比如我走100的相對位置,一到地方下載的位置馬上變回剛才走時的位置,程序參照5U說明書寫的。連接方式是3個連續X12-14接引腳22,23,25,ABS bit0,ABS bit1,ABS傳輸數據準備完畢。3個連續Y15-17接引腳15,17,18,伺服SON,伺服ABSM,伺服ABSR。 但是就是不行,郁悶了!
多多學習
cc自動化
學習學習使我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 279 點
下載積分: 872 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2015-05-02
最后登錄: 2025-10-22
查看cc自動化的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-11 12:33
程序是手冊抄的,但是卻是錯的,修改了下可以了!
多多學習