超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

123qw123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 121 點
下載積分: 511 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2025-09-12
查看123qw123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-09 08:12
安川飼服數次燒壞方向數入端電阻(飼服內部的貼片不是外接的電阻)。串接電阻是2000歐的。/串接電阻小了嗎?plc是西門子200.plc到飼服連接線纜一米左右。
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2025-10-13
查看deeply的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-11 09:27
樓主忽略了一個問題,伺服脈沖端是pwm信號,占空比是50的,相當于只有一半的時間是工作的,而且不發脈沖的時候通常處于關斷狀態,而方向端不同,不是一直通就是一直斷,估計燒壞的伺服是很少轉變方向的時候燒的,方法1,:是加大電阻,通常光耦有10ma以上的電流就可以穩定導通,伺服放2k電阻是考慮到有可能使用正反脈沖或者AB相脈沖的情況下,pwm就相當于電壓下降一半,還能有足夠的驅動電流
另外方法2:是比較投機取巧的,既然伺服總是處于方向端導通狀態,那么plc更改一下參數,令方向端反相,伺服驅動器也反相,那么方向端就會長期運行在不導通狀態下了