樓主  發表于: 2018-09-06 16:26
在伺服使能ON后執行CP1H原點搜索完成,然后再伺服使能OFF,此時PLC原點還在,這個時候有什么辦法可以使原點未完成?請大師討論一下這個問題,打電話給歐姆龍公司說要PLC斷電才可以使原點未完成,歡迎大家一起討論一下
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 294 個
工控威望: 497 點
下載積分: 600 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2025-09-25
查看sanma的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-07 09:50
接通一下相應的脈沖限位標志,如A54008,試一下
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 294 個
工控威望: 497 點
下載積分: 600 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2025-09-25
查看sanma的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-09 08:41
為什么你的設備要這樣設置呢