西門子1200控制V90PN伺服回原點碰到極限不自動返回:
1.工藝對象控制,組態里已勾選硬件限位開關,設置了變量,回原點也已選了允許硬限位開關自動翻轉
2.JOG中碰到極限,消除報警不可繼續手動反轉操作,回原點碰到極限也不自動返回。
請問是什么原因....
極限開關相互反一下,調個位置,還是不行,,是不是參數沒更新去
[ 此帖被張兆楠在2018-08-22 11:35重新編輯 ]
請叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 991 個
工控威望: 4815 點
下載積分: 616 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2025-10-26
查看請叫我老六的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-22 11:31
出現這種情況 基本都是  正轉碰到反限位   反轉碰到正限位引起的    在組態里面把限位開關對調試試。