超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1871 點
下載積分: 309 分
在線時間: 1165(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-10-14
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-20 11:57
想請教下大家,一般的晶體管PLC如果用普通點位發脈沖,利用PLC內部的1ms定時器來做的話,頻率可以達到1K嗎?網上的資料答案也是參差不齊

現在手上有個噴射閥,差不多需要250~500HZ的脈沖來驅動,脈沖口沒有了,所以想用普通點位,不知論壇有高手試過普通點位發脈沖嗎?頻率可以達到多少?感謝
Your happiness is everything.
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8980 個
工控威望: 8676 點
下載積分: 16970 分
在線時間: 5360(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-10-26
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-20 12:29
手冊上說Y3以后的點,響應時間是0.2MS


所以,理論上500HZ可行。
樓主留言:
感謝,噴射閥的話主要是噴膠,精度差不多是0.001g,現在供應商說的是噴射閥工作在4ms的周期性能比較好,算下來250HZ
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水