xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 1023 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 962(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2025-10-24
查看xingzb2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-17 12:36
今天SC09電纜不能和FX3U通信了。報錯180840b
com口選擇沒錯,只是不知道計算機上對應的com口,波特率,數據位,奇偶校驗,停止位設成多少合適,
另外,導航窗口下  / 連接目標 / 計算機測I/F串行詳細設置要設成多少,
還有的導航窗口下/  參數  /  PLC參數   還用設嗎?
以前沒注意過這些參數的設置值。            今天試了多次,都是不行。
請路過的高手,幫我一下。
謝謝!
[ 此帖被xingzb2在2018-08-17 14:03重新編輯 ]
wc22503990
如果我們不能解決問題,那么就解決提出問題的人——————魯迅
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 307 點
下載積分: 785 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間: 2011-12-29
最后登錄: 2025-10-28
查看wc22503990的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-18 10:27
你要把D8120里面的數值清空,就可以了
月在季風中等圓,我在浮生里等夢。