超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 329(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2025-09-17
查看k2416207的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-08 18:00
今天幫客戶處理一個MODBUS通信問題,西門子200PLC,英威騰CHE100變頻器,程序寫好,怎么也通信不上,監控報文,報文沒有問題,變頻器的 波特率  校驗位   數據位  停止位 檢測了N遍都沒有問題,懷疑通信口有問題,換了個變頻器還是一樣,折騰了幾小時,回歸手冊發現手冊沒有介紹10功能碼,難道不支持多線圈通信,然后程序改一下讀寫單個線圈果然好了,,。總結:遇見問題的時候還是得多看手冊吶,不能想當然。
本帖最近評分記錄:
  • 工控威望:+5(ymmfa) 感謝分享!
    17010054343
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 45 個
    工控威望: 219 點
    下載積分: 1559 分
    在線時間: 17(小時)
    注冊時間: 2018-07-11
    最后登錄: 2022-12-27
    查看17010054343的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-08-09 09:59
    總結:遇見問題的時候還是得多看手冊吶,不能想當然。