超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

darkeyes
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 128 點
下載積分: 1798 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-11-07
最后登錄: 2025-04-03
查看darkeyes的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-03 16:23
TP700 comfort斷電重啟后無法進入WinCE系統,停留在SIMATIC HMI 界面。找技術,他說要擦寫系統引導,讓我聯系售后維修。
維修的看了我的裝置序列號后,讓我直接購買新屏!可我的屏本來就很新!誰能提供方法?
darkeyes
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 128 點
下載積分: 1798 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-11-07
最后登錄: 2025-04-03
查看darkeyes的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-05 20:10
絕對正版,應該是過了保修期!但屏至少9層新!TP700 V14(好像)以前的版本不能頻繁的開關,否則就會這樣!軟件的問題,就像你頻繁的強制開關Windows那樣,沒準那次你就開不了機了。