超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

tangjitj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 54 點
下載積分: 701 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2018-07-26
最后登錄: 2019-05-17
查看tangjitj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-01 14:11
下圖1和2有什么區別,
我模擬時兩個程序都可以正常運行,
實際測試 PLC FX3U-32M
接線X0是一個常閉的按鈕,
監控就像圖1那樣,我按2下X0,C10,C11都沒法復位,怎么按C10C11一直是圖1狀態
圖2 我按2下X0,就可以復位C10,C11



  
197771548
不要貪,一步步來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 216 點
下載積分: 726 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-07-23
最后登錄: 2024-10-01
查看197771548的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-02 14:44
拿FX3U-128M試了,x0用常開就是一直1,用上升沿就好了