S7—300系統(315-2DP)要讀取幾塊電力儀表數據,電力儀表支持RS485 MODBUS RTU通訊。
方案有3個:
1,西門子CP341+MODBUS硬件狗,感覺成本好高。
2,用無錫北辰BCNet-S7300 Plus(DP插頭那么大,同時支持以太網和RS485 MOUDBUS) 插在315-2DP的MPI口,與電力儀表MODBUS RTU通訊。這個成本最低,但使用了非西門子的產品。
3,用S7-200_SMART+EM DP01 通過MPI與315-2DP通訊,S7-200_SMART以電力儀表MODBUS RTU這樣成本來得便宜好多。
大家給點建議吧。
z061403
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1243 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2011-11-17
最后登錄: 2022-12-31
查看z061403的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-24 19:44
要想解決方案  DP轉485    聯系電話:18762011399