樓主  發表于: 2018-07-21 10:41
圖片:
三菱FX3G-MT的PLC,通訊松下A6的伺服控制器,伺服電機沒減速比帶動絲杠運動(絲桿螺距10MM),松下A6控制器PR0.11設置的為1500,PR0.08設置的為5000,怎樣求每秒行走多少MM,求大神給個計算公式,謝謝!還有這個PR0.11 和PR0.08有什么關系嗎?
[ 此帖被阿龍68在2018-07-21 16:15重新編輯 ]
賣菜大叔
未來,是靠把握機會和努力地奮斗
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 10000 點
下載積分: 16654 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2015-02-04
最后登錄: 2025-10-25
查看賣菜大叔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-25 14:07
這種問題網上不容易哈!求每秒走多遠是要看你程序發的脈沖,伺服的每轉脈沖,還有絲桿的螺距
假設程序以5000HZ速度,PR08-5K,螺距10MM,則每秒轉1圈,一圈就是10MM,即每秒走10MM