超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

vir智能
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 200 點
下載積分: 851 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2022-05-15
查看vir智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-19 15:55
圖片:
三菱伺服驅動器MR-J4-10A,與PLC接線后電機不動,接線如圖,程序如右上角。+24V接了DICOM20、21腳、12腳
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 645 個
工控威望: 6024 點
下載積分: 5127 分
在線時間: 589(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2025-12-11
查看huiming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-19 16:26
PA13設置沒有,  0101
樓主留言:
試過了,驅動監控上的脈沖累計有計數了,但是電機還是沒動
士林變頻器代理 18312516885