如圖所示,就是右邊的這個施耐德的  vigi ic65 ele

它電流相關的主要參數有兩個,一個是“額定電流”,一個是“剩余電流靈敏度”,

我就是想問下  它的這兩個值該怎么選呢?  “額定電流”應該與它旁邊的斷路器額定電流一樣嗎?如果旁邊的斷路器是63A,這個漏電保護器的額定電流也選63A,相應的,如果是斷路器是40A,那么漏保的額定電流也是40A,是這樣的嗎?

還有  “剩余電流靈敏度”又該怎么選呢?看到有30mA,300mA的等規格啊~

謝謝大家指教!
814382100
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 750 點
下載積分: 1912 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2016-10-29
最后登錄: 2025-11-29
查看814382100的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-10 14:47
選型時先計算出所有負載的最大電流,再選用漏電保護器的額定電流,一般漏電保護器的額定電流越大,額定漏電動作電流越大,
漏電電流根據安裝環境的不同,要求也選型也不一樣,15MA   30AM  或更大  看負載是什么設備選小了誤動作 ,大了燒設備