plc為fx2n-48mr  4AD 直接接在  plc上(k0)        4DA接在4AD上(k1)
要求4通道  4-20ma輸入和4-20ma輸出  輸入多少輸出就是多少

當x001接通時  第一行:H1111寫入  4AD模塊  表示4通道  4-20ma輸入
              第二行:H1111寫入  4DA模塊  表示4通道  4-20ma輸出

              第三行:把 0號模塊(k0)  即4AD  BFM模塊中  #5  #  6  #7    #8  的數據送到D0  D1  D2 D3  中
              第四行:把 D0  D1  D2 D3  中的數據送到  1號模塊(k1) 即4DA  的BFM  #1  #2  #3  #4中

程序和解釋對的上號么  麻煩幫忙看下 謝謝了

現在在做模擬    x001 導通  有信號源提供4-20 ma 信號 但是沒有輸出(數字萬用表直接測量) 
robben2004
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看robben2004的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-05 11:17
這是  4AD的  bfm表



這是 4DA的



robben2004
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看robben2004的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-05 20:48
那個幫忙看下啊?。浚≈x謝啦。!
robben2004
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看robben2004的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-07-06 13:53
謝謝站長了
搞好了
信號沒問題了    
你說程序沒啥問題我就只好檢查電源了
結果發現居然是24V電源的問題(忙糊涂了,沒用萬用表測電源輸出)
換了一個就好了