前幾天我去客戶那里看設備,他買了臺新的干燥機,一通電就跳閘,我以為是短路了,就用萬用表蜂鳴檔測量 零線跟火線是通的,我認為是短路的問題,后來,過來了一位老師傅,(那層樓的線是他步的)。他看到我們是在三相線任意一相做火線,但是旁邊的黃色線是地線(我以為是零線)。就下去電箱里  直接把地線改成零線就可以了,通電不再跳閘。我就是想請教一下,為什么我用萬用表去測量插頭的零線跟火線是通路的呢?請師傅指點。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 2168 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 14067 分
在線時間: 3629(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-10-23
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-07-05 11:12
接電不能看顏色,有些人是不按規(guī)矩接線