樓主  發表于: 2018-06-22 08:26
3U的PLC,加上1PG,控制4個三菱JE的伺服。

跑久了就跑位,出現位置誤差,有時跑多了,有時跑少了?

伺服只在剛開始時回原點一次。

后來每個伺服加了濾波器,還是跑位。

通訊線用了屏蔽線,還是跑位。

現在4個伺服都跑位了!

現在只能循環N次之后就回一次原點。

請問一下各位,有沒有遇到這樣的情況?應該是什么問題?怎么樣解決呢?
我是菜鳥。
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 904 個
工控威望: 1069 點
下載積分: 2060 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-10-21
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-02 22:12
我來回答這個問題,  一個是楊站長說的設置好濾波器。 另一個是接線進要接好。   絲桿精度很好,  如果是齒條要在自動程序里加上自動回原點的程序。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家