小弟新人 剛開始接觸電氣設計  
現在設備中 用到的空氣開關   10A 3P的 2個  6A 3P的3個   4A 2P的兩個 1A 1P的一個
是總的加起來的和嗎? 10乘以2+6乘以3+4乘以2+1乘以1=47A嗎?   是否要乘以一個系數呢? 我要選個40A的還是50A的  還是其他呢?    另外跟2P或3P的P數有關系嗎?

還有就是跟設備上電總的凸輪開關或者負荷開關的電流 又該是怎樣的呢?
謝謝各位高手大神不吝指導!小弟拜謝!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 57679 分
在線時間: 1139(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-10-23
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-21 13:07
總NFB >  1.25*10 +10 +6*3 + 4*2 +1  = 49.5(A)