請問一下電子齒輪比切換是如何進行的呢?我可以在伺服電機運行的過程中動態地進行切換嗎?看到說明書上介紹說要用到DIV1和DIV2,但是我在接線圖上就看到DIV1這個引腳啊,那么DIV2在哪里呢?
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-26 10:40
A6的X4輸入輸出信號的26p就是DIV2,28p是DIV1。記得是需要設定參數pr4.02,pr4.04的。。。