在S7-200 DC24V 數字量輸出接線中“M”端子接24v負極有沒有必要,直接把負載負極回24v電源負極不就行了?                                    


                                                                  求大神指導,本人小白!
金丁路德馬
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 654 個
工控威望: 830 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 544(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-10-26
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-13 19:42
引用
引用第4樓冷夜的陽光于2018-06-13 19:33發表的  :
那如果負載接M端和電源正極      電源負極不接可以嗎?謝謝


問題在于你電源的負極接到哪,懸空嗎?這樣的話,你電源能與負載構成回路嗎?