超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

2310036294
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 438 點
下載積分: 1490 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2025-09-11
查看2310036294的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-07 22:10
沒用過三菱的東西,一個Q002H PLC
CPU后面跟232模塊  CC-LINK模塊,以太網模塊,再加QD77MS2模塊
上電什么也沒動,QD77模塊報錯,CPU自然也報錯了   QD77后面的IO模塊  連燈都不亮
怎么回事。老手知道怎么解決嗎
沒有組態
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1583 點
下載積分: 3956 分
在線時間: 897(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-10-05
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-09 13:27
I/O硬件槽要設置一下,每個槽裝什么模塊。沒設對,肯定報警的。