超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

jimada
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 1038 點
下載積分: 597 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2018-05-29
最后登錄: 2018-11-18
查看jimada的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-30 13:36
圖片:
圖片:
圖片:
如圖 梯形圖實現警示閃爍燈控制

仿真時閃爍可以實現 問題是定時器T33狀態位在內存監控表始終為0  這是為什么?
不是應該0 和1交替出現嗎 (T34狀態位監視顯示正常 0,1交替)
121111115
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 80 點
下載積分: 768 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-04-17
最后登錄: 2024-12-25
查看121111115的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-31 16:58
t33是自己給自己復位,他為1的那一瞬間也意味著他要復位,那么這個機器周期的時間是以微秒來記的,你想看到1/0交替的事情你得有多強???他是0/1及交替出現了,是你眼睛不夠牛逼看不出來而已。好好練練,或者去醫院檢查一下,如何用眼睛看清楚已微秒周期運行或閃爍的事物,然后你可以不用干工控了,去破世界吉尼斯世界紀錄,不對是創造,天生的高頻分辨牛逼眼。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(jimada) 真誠感謝!