超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

cbk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 238 點
下載積分: 39338 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2025-09-16
查看cbk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-25 14:47
現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
2、各電器也良好接地;
3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
現在問題是:運轉多了(10次)以上后會發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!

謝謝各位!!
cbk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 238 點
下載積分: 39338 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2025-09-16
查看cbk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-26 08:13
伺服比較明顯!
步進偶爾會運轉不順暢!!
cbk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 238 點
下載積分: 39338 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2025-09-16
查看cbk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-26 08:44
我估計是信號干擾到的!!機臺接了0V,肯定是有影響的!!
真想不到其他的問題了!!