超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-18 17:24
三菱FX1S PLC !  左限位 X0      原點位 X1    右限位X2     復位啟動 X10    脈沖Y0  方向Y2 !  按下X10 ,  如何在回原位的時候碰到原位開關X0之后反方向走一小段距離!(反轉這一段距離之后那么此刻位置 D8140 是否 = 0 !) 前輩們給點建議!!
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1343 個
工控威望: 2249 點
下載積分: 3772 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-12-10
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-18 19:53
歸零后你再寫一段就可以了 當然8140肯定不是等于0了 但你可以手動清零
樓主留言:
是的!有時候思維轉變下!就可以!我現在是復位先走JOG 模式。去碰一下限位!碰到限位后,然后這個時候在去走回原點程序 。這樣D8340 值也為0  !可以不用手動去清