超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

孤獨行者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 198 點
下載積分: 3750 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2018-04-21
最后登錄: 2025-03-04
查看孤獨行者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-15 15:45
西問子s7-1200做的系統有10路溫度控制,測溫用的K型熱電偶。但是其中一路的實際溫度在觸屏上經常顯示#號,請教各位大蝦這是什么問題?如何解決?謝謝!
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-10-16
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-21 09:38
先通過博圖看一下PLC里面實際采集的溫度是多少,是否是正常值,如果是的話,建議看一下是不是觸摸屏上的顯示量程設錯了;如果PLC采集過來的溫度不對,建議先給PLC斷電,然后檢查一下接線,S7-1200的溫度模塊在帶電的情況下接線的話,有時候會不識別溫度傳感器的。