超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

zhou1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 148 點
下載積分: 657 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2016-06-28
最后登錄: 2025-04-08
查看zhou1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-13 21:53
大師們:
           臺達ASD-B2伺服驅動器設置哪一個參數可以在伺服電機斷線或相序接反后出現報警啊?我現在發現我的臺達ASD-B2伺服驅動器在拔掉伺服電機插頭時不會出現任何報警,在將伺服電機動力線相序接反的情況下也不會出現任何報警。
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1334 個
工控威望: 2240 點
下載積分: 2984 分
在線時間: 1119(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-10-17
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-15 08:08
沒有遇到過這種問題 一般都是拔掉了就報警了 查一下手冊看看吧  不行就打坑爹的臺達400