大師們:
           臺達ASD-B2伺服驅動器設置哪一個參數可以在伺服電機斷線或相序接反后出現報警啊?我現在發現我的臺達ASD-B2伺服驅動器在拔掉伺服電機插頭時不會出現任何報警,在將伺服電機動力線相序接反的情況下也不會出現任何報警。
社會主義好
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 323 點
下載積分: 880 分
在線時間: 924(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2025-10-18
查看社會主義好的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-14 08:07
你讓它動(運行)一下它就報警了