        客戶要求流水線30臺3KW 用電器同時老化且中途不允許斷電。請問是否只能采用單相電?  I=90÷0.22=409A,那么使用240平方多芯銅線可以嗎?
李飛師傅
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 552 個
工控威望: 683 點
下載積分: 4119 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2014-09-22
最后登錄: 2025-10-17
查看李飛師傅的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-04-21 20:44
算好距離,電壓降。
導(dǎo)線的安全電流按三樓說的做一個三相配電柜平均分配。